Hệ thống sử dụng chiller lắp đặt mọi vòng giải nhiệt trong một thiết bị chuyên biệt gọi là chiller (thay vì nằm trong CRAC như những hệ thống khác). Chức năng của chiller là tạo ra nước lạnh khoảng 8oC, loại nước lạnh này sẽ được máy bơm, bơm theo những đường ống đi tới CRAH (Computer Room Air Handler) đặt bên trong phòng máy.
một. Hệ thống giải nhiệt bằng nước dùng Chiller
Hệ thống sử dụng chiller lắp đặt đông đảo vòng giải nhiệt trong 1 vật dụng chuyên biệt gọi là chiller (thay vì nằm trong CRAC như những hệ thống khác). Chức năng của chiller là tạo ra nước lạnh khoảng 8oC, dòng nước lạnh này sẽ được máy bơm, bơm theo các đường ống đi tới CRAH (Computer Room Air Handler) đặt bên trong phòng máy.
CRAH nhìn bên xung quanh thì giống như CRAC nhưng hoạt động thì hoàn toàn khác, nó khiến cho lạnh ko khí bằng phương pháp cho ko khí đi qua các ống dẫn chứa nước lạnh tuần hoàn. Nhiệt từ bên trong phòng khiến mát sẽ theo nước ra khỏi CRAH và đi tới chiller. Chiller sẽ tách nhiệt ra khỏi nước bằng cách dùng dàn ngưng và cooling tower tương tự như hệ thống tháp hạ nhiệt water cooled.
Ưu điểm:
- Hệ thống này đơn giản, CRAH nhái thấp, năng lực giải nhiệt thấp hơn gần như so với hệ thống air-cooled với cộng thể tích chiếm dụng của thứ giải nhiệt.
- Ống dẫn nước có thể đi được khoảng bí quyết rất xa đề nghị sở hữu thể dùng chung một hệ thống giải nhiệt cho đa dạng phòng, khu vực khác nhau sử dụng chung một chiller.
- Hiệu quả khiến lạnh trên KW tiêu thụ cao (đối mang các hệ thống công suất lớn) nhờ đấy giảm giá tiền vận hành.
- Hệ thống chiller mang độ tin cậy cực kỳ cao.
Nhược điểm:
- giá thành đầu tư ban đầu hơi cao, đặc trưng đối sở hữu các hệ thống mang nhu cầu nhỏ hơn 100KW.
- CRAH thường thì khiến cho giảm độ ẩm môi trường khá cao so sở hữu CRAC yêu cầu tốn kém trong việc kiểm soát độ ẩm thiết yếu.
- Tạo ra nguy cơ xuất hiện chất lỏng trong môi trường IT.
Ứng dụng:
- sử dụng chung mang những hệ thống khác để giải nhiệt cho các data center từ trung bình tới to sở hữu nên độ khả dụng từ trung bình tới cao, đặc thù hợp có những data center cỡ lớn.
2.Hệ thống giải nhiệt bằng nước (Water cooled system)
Hệ thống giải nhiệt sử dụng nước có cấu trúc tương tự như hệ thống sử dụng glycol, nghĩa là những thành phần của bộ khiến cho mát đều được đặt bên trong CRAC. Tuy nhiên, sở hữu hai điểm khác biệt quan trọng sau:
- sử dụng nước để làm chất dẫn lưu nhiệt, thay vì dùng glycol
- Nhiệt được thải ra không tính khí quyển thông qua tháp hạ nhiệt nước (cooling tower) thay vì bộ làm mát chất lỏng (fluid cooler) của hệ thống dùng glycol.
Trong hình vẽ cho thấy nước ấm từ hệ thống trao đổi nhiệt sẽ được đưa tới cooling tower, ở đây nước được giải nhiệt bằng phương pháp cho rơi ngẫu nhiên trên những vách hở của tháp. Quạt được sử dụng để nâng cao cường tốc độ trao đổi nhiệt cho nước.
lúc nước rơi xuống đáy của tháp sẽ đạt được một nhiệt độ mát nhu yếu và được hệ thống bơm, bơm ngược lại bộ trao đổi nhiệt bên trong CRAC để tạo thành vòng tuần hoàn dẫn nhiệt từ bên trong phòng ra bên ngoài khu vực yêu cầu làm cho mát.
Hệ thống cooling tower và các vật dụng phụ trợ để tạo vòng trao đổi nhiệt trong hệ thống này thường thì ko chỉ dành riêng cho nó mà có thể dùng cho hệ thống lạnh comfort hoặc hệ thống dùng chiller.
Ưu điểm:
- số đông những thành phần đều được đóng gói trong một khối và kiểm tra từ nhà máy nên bảo đảm độ khả dụng cao.
- Ống dẫn nước có thể đi được khoảng cách xa hơn so với ống gas trong hệ thống air-cooled và 1 hệ thống giải nhiệt gồm cooling tower và các ổng dẫn có thể dùng chung cho phổ biến CRAC.
- Do có thể dùng chung cooling tower, phải nếu có thể bài viết mang tháp giải nhiệt nước công nghiệp có sẵn của tòa nhà thì sẽ giảm giá thành đầu tư.
Nhược điểm:
- chi phí đầu tư ban đầu hơi cao cho tháp hạ nhiệt công nghiệp, các máy bơm và hệ thống ống dẫn.
- chi phí vận hành và bảo trì cũng hơi cao do cần thường xuyên khiến cho vệ sinh và hóa chất xử lý nước.
- Tạo ra nguy cơ xuất hiện chất lỏng trong môi trường IT.
- trường hợp dùng chung tháp hạ nhiệt công nghiệp của hệ thống khác, sở hữu thể làm giảm độ tin cậy của hệ thống giải nhiệt dành riêng cho data center.
Ứng dụng:
- sử dụng chung sở hữu những hệ thống khác để giải nhiệt cho các data center từ trung bình tới lớn mang nên độ khả dụng từ trung bình đến cao.
mới đây là những thông tin chúng tôi đã tổng ham mê được và vô cùng mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý vị qua Hotline: 0912370282 hoặc truy cập website: http://google.ps/url?q=http://mayruaxe.org/ để tham khảo thêm những hệ thống tháp giải nhiệt và hệ thống làm mát nước giá thấp.